* 필수 입력 사항
회사명 : 지티이엔시
씨리얼번호 : 2005-553 VER7.42
*앵커 부재검토 관련 질의사항 2가지 입니다.
1. 강선 한가닥의 허용축력이 6가닥인 경우만 121.9KN 아니라 81.3KN으로 계산됩니다. (첨부.1,2)
=> 어떤 이유인지 므로지만 디자인 데이터에서 강선의 단면적이 틀리게 입력이 되어 있습니다.
DANCHOR 14.50 Str-6xD12.7 394.8 0 6.5
바른 입력
DANCHOR 14.50 Str-6xD12.7 592.2 0 6.5
확인요청 드립니다.
=> 마지막 집계표에 있는 자유장이 맞습니다.
앞의 설명부분은 다음과 같이 보완하였습니다.
앵커 심도 계산자유장 여유장 합계자유장 최소자유장 적용자유장 판정
번호 m m m m m m
1 1.20 3.8 1.5 5.3 5.0 5.3 O.K
토질및기초기술사 공학박사 장찬수