정민지오테크 2015-771
▶ FSb = fbx / fbax = 99.7 / 201.6 = 0.49 O.K (휨압축)▶ FSc = fcx / fcax = 150.9 / 189.1 = 0.80 O.K (축압축)▶ FSbc = Fsb + Fsc = 0.49 + 0.80 = 1.29 N.G (합성응력)▶ FSv = v / va = 100.4 / 121.5 = 0.83 O.K (전단응력)발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다.용접후▶ FSc = fcx / fcax = 0.0 / 189.1 = 0.00 O.K (축압축)▶ FSbc = Fsb + Fsc = 0.49 + 0.00 = 0.49 O.K (합성응력)
여기서
"발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다."
이문구가 무엇을 의미하는 건가요?
엄지말뚝과 띠장 사이에 홈메우기를 시공하는데 그걸 용접하라는 의미 인건가요?
일반적으로 띠장과 엄지말뚝은 용접을 하지 않는 건가요?
=> 띠장과 흙막이 벽을 용접연결 하여 띠장에서 오는 축력을 흙막이 벽으로 전달시키는 것을 의미합니다. 혹시 다른. 방법으로 띠장 축력이 NG 인데 대한 대책이 있으면 알려 주세요 검토해 보겠숩니다.