회사 : (주)다솔엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2019-830 v746
디자인 검토후 아웃풋 결과를 빼면
3.설계조건 마. 벽체의 최대변위량 기준이 0.3%적용하였는데 0.25%, 최대허용변위 입력치 는 입력하지않앗는데 30mm로 적용으로 뜨네요
3.설계조건 바. 그림이 색깔이 이상하게 먹는 현상이 생깁니다
그리고 일전에 말씀드린
1. 744까지는 레이커 검토시 수직 약축방향에 대한 검토가 되다가 746부터는 빠진걸로 보이는데 다른 이유가 있을까요??
2. 744 랑 746이랑 같은데이터 돌려보면 축력이랑 모멘트값이 미세하게 차이가 나는데 대세에 지장을 줄정도는 아닌데 왜 값이 변하는건지 옵션같은걸 따로 줘야하는 게 있는건가요?
확인좀 부탁드리겠습니다~