회사 : 대림산업(주)
이름 : 김세철
시리얼넘버 : 94-62
안녕하세요.
첨부한 구조계산서는 w7.42로 계산되었습니다.
구조계산서상의 sunex input 데이터를 w6.80에서 실행하였더니 결과가 상당히 다르게 나왔습니다. (토압, 전단력, 변위 등)
이러한 이유가 제가 입력시 어떤 오류가 있었는지, 아니면 버전차이에 따른 것인지 궁금합니다.
만약 버전별 차이라면 버전업그레이드에 따라서 어떠한 차이가 발생한 것인지 궁금합니다.
감사합니다.
답변 =>
*** 6,80데이터
VWALL 1 6 .1084 .002478 3.5E+07 .53 .53 .53 0 0
STEP 2 excavation to 3.01
excavation 3.01
*** 7.42 데이터
VWALL 1 8 .1084 .002478 3.5E+07 .53 .53 .53 0 0
STEP 2 excavation to 3.28
excavation 3.28