* 필수 입력 사항
회사명 : (주)화성SNC
시리얼넘버 : 2010-679
질의사항
비합벽(1.5m이격)으로 E/A가 계획된 상황으로
시공순서는 구조물 시공 완료 후 구조물과 흙막이 벽체사이를 되메우기 하면서 E/A를 해체하는 순서입니다.
따라서, 굴착완료 후
슬래브 및 벽체를 모두 시공하고 단계별 되메우기(GAP 및 EGAP명령)하여 E/A를 해체하도록 구성하였는데
GAP 명령어 사용시 되메우기 높이는 자동계산이 되는지 궁금합니다.
DAT파일 첨부하오니 모델링상 오류가 없는지 검토 부탁드리겠습니다.
=> GAP, EGAP 명령어는 한번만 입력하면 됩니다. 보통 STEP 1 에 입력합니다.
STEP 1 EXCAVATION TO 1.20
RANKINE 1.0 0.0 50
SURCHARGE 1.3
LOAD 0 6.7 6.7 16.7 6.7 1
SLOPE 8.7 23 15 1
GWL 3.30 3.30 1.0
EXCA 1.20
GAP 1.5
EGAP 2000
step 9에서 벽체와 슬래브를 한꺼번에 설치를 했는데 실제 공사 순서와 맞는지요 ? 벽체와 슬래브를 모두 설치한 다음에 앵커의 해체작업이 가능하지 않다면 공사 순서에 따라 조정해야 할 것 같습니다.
예를 들어
step 9
const slab 1
step 10
remove anchor 7
step 11
const wall 1
const slab 2
step 12
remove anchor 6
.
공사 순서 예 입니다.
프로그램이 많이 보완이 되어 최신버전으로 업그레이드 하시는 것이 좋습니다.
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.