안녕하세요. (주)거벽이엔씨 장동민 과장입니다.
Serial No. 98-305
Ver. W6.54 입니다.
규모가 큰 구조물 설치를 위해 벽체 SHEET-PILE-400x170, 간격 2.70m으로 2H-350 버팀대,
1~5단 H-350 띠장, 6단 2H-350 띠장 설치 적용 구조검토 중입니다.
최종 굴착후 되메우기시,
1. slab, wall 명령어로 구조물만 설치하는 경우
2. fill 명령어로 되메우기만 하는 경우
3. 구조물설치+토사되메우기하는 경우,
답변 =>
질문 하신바와 같이 되메우기 과정에 대하여 어떻게 입력해야 하는지 또 구조물만 설치할 때와 되메우기를 할 때의 차이가 있어서 프로그램을 보완을 했습니다.
프로그램 보완은 지나간 버전에 모두 할 수가 없어서 최신 버전에 하게 됩니다. 최신 버전으로 업그레이드 하여 사용해 보시기 바랍니다.
우선 며칠간 사용해 볼 수 있는 프로그램을 첨부합니다. 해체시 입력방법에 대한 설명서도 같이 첨부 합니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
3가지의 벽체 전단력, 휨모멘트가 크게 차이가 있어 문의드립니다.
구조물 벽체와 SHEET-PILE 사이 1.5m의 되메우기 공간이 있어,
3번의 경우로 step을 적용하니 두가지 방법(1번 계산값 =2번 계산값)보다 전단력, 휨모멘트가 매우 증가합니다.
메뉴얼 참고시 1번의 경우로 예제가 되어있는데,
3번의경우가 현장과 가장 흡사한 step인 듯한데 1번의 경우가 맞는건지,
어떻게 적용해야하는지 문의 드립니다.