COMPANY
CEO 인사말
조직도
회사연혁
인증현황
오시는길
BUSINESS
가시설, 흙막이 설계
단지토목, 부대토목 설계
지하안전영향평가
지반조사/ 계축
굴토 및 지반분야 컨설팅
플랜트 설계
SUNEX
프로그램소개
견적관련
FAQ
질문답변
고객지원/다운로드
COMMUNITY
지오소식
기술자료
PARTNERS
협력업체
COMPANY
CEO 인사말
조직도
회사연혁
인증현황
오시는길
BUSINESS
가시설, 흙막이 설계
단지토목, 부대토목 설계
지하안전영향평가
지반조사/ 계축
굴토 및 지반분야 컨설팅
플랜트 설계
SUNEX
프로그램소개
견적관련
FAQ
질문답변
고객지원/다운로드
COMMUNITY
지오소식
기술자료
PARTNERS
SUNEX
더 나은 삶을 추구하는 지반기술
질문답변
SUNEX 프로그램
견적관련
FAQ
질문답변
고객지원/다운로드
* 필수 입력 사항
공지사항 입력
*
성명
*
제목
*
상세내용
===================== 원글 내용 ====================
===================== 원글 내용 ====================
안녕하세요 sunex 작업중 디자인 띠장에 대해 여쭙고자 글을 올립니다.
"발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다."
띠장의 압축응력+휨응력 초과시 보강 후 안정되는 것으로 디자인 계산서상 나오는데요
보강 방법이 용접으로 표현 되었는데 흙막이 벽체와 띠장 홈메우기로 용접 보강 한다는 의미가 맞는건지요?
=> 답변
홈메우기 용접이 맞습니다. 다음 버전에서는 용접부 검토를 포함할 예정입니다.
디자인 설계검토 요약
띠장(코너버팀대) 휨응력 MPa 53.9 228.9 23.55 % O.K
H-300x300x10x15
압축응력 MPa 179.3 220.1 81.46 % O.K
심도 4.0~7.0 압축+휨 안전율 1.06 1.00 106.00 % N.G
압축보강후 MPa 0.0 220.1 O.K
압축+휨보강후 안전율 0.24 1.00 24.00 % O.K
전단응력 MPa 65.2 135.0 48.30 % O.K
띠 장 설 계 (버팀대지지)
[5] 응력에 대한 안전검토
▶ FSb = fb / fba = 53.9 / 228.9 = 0.24 O.K (휨응력)
▶ FSc = fc / fca = 179.3 / 220.1 = 0.81 O.K (압축응력)
FSb
▶ FScb = FSc + ──────
(1-fc/fea)
0.24
= 0.81 + ────────── = 1.06
N.G (압축+휨)
(1-179.3/4,904.2)
▶ FSv = v / va = 65.2 / 135.0 = 0.48 O.K (전단응력)
발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다.
용접후
▶ FSc = fc / fca = 0.0 / 220.1 = 0.00 O.K (압축응력)
▶ FScb = Fsc + Fsb = 0.00 + 0.24 = 0.24 O.K (합성응력)
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
*
스팸방지
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*
비밀번호
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.
목 록
확 인