수고하십니다.. 이번에 W5.4버젼으로 업그레이드 받았습니다.
그런데요.. SLOPE 명령문에서의 입력값으로 인한 결과치의 차이가
넘 많아 이렇게 문의를 드려봅니다.
이번꺼엔 지표면의 경사각(angle)과 수평거리(Length)가 입력되는데요
전에 경사각만 들어갔을 경우와 이번에 수평거리까지 들어 갔을때
결과치들이 너무 차이가 많이 납니다.
어떤 차이가 있는 건가요..
경사각 45도, 경사면의 수평거리 2.8m입니다.
굴착깊이는 5.8m이구요 E/A 2단을 설치했는데.....
변위같은 경우는 1단 굴착하자마자 10배의 차이가 보이구요
마지막 굴착에서는 200배 정도의 차이가 발생됩니다...
PROJECT
soil 1 매립층
0.70 1.8 0.9 0.0 25 1700
2 상부퇴적층(N>50)-점토모래섞인암편
4.50 1.9 1.0 0.0 32 2500
3 하부퇴적층(N>50)-점토모래섞인암편,전석
16.30 2.0 1.1 2.0 35 3300
vwall 1 7.82 83.36E-4 13300E-8 21000000 1.8 0.6
anchor 1 0.80 0.0003948 30.0 5.0 1.8 10
2 3.00 0.0003948 30.0 5.0 1.8 20
division 0.2
output 0
step 1 excavation to 1.30
iteration 10 0.1
rankin 1 0 33
Gwl 6.9 6.9 1.0
Sur 1.0
* Slope 45
Slope 45 2.78
exca 1.30
step 2 excavation to 3.50
const anchor 1
exca 3.50
step 3 excavation to 5.82
const anchor 2
exca 5.82
ground settlement
insertion check
END