* 필수 입력 사항
serial No : 2014-755
회사명 : (주) 세연엔지니어링
자립식 벽체의 근입장 산정 메뉴얼에서 여쭤보고싶은게 있어 문의드립니다.
메뉴얼에 자립일 경우 근입장을 균형깊이에 30%가산해서 근입장으로 한다고 젹혀있는데
이 '몇가지 테스트를 해본 후에 30%를 가산하여 근입장으로 합니다.' 라는 부분에서 테스트를 하신 결과 30%라는 값이 나온 근거를 알고 싶습니다.
감사합니다.
=> 답변
1) 근거를 알고 싶으신게 균형깊이를 산정하기 위하여 태스트 해 본 결과라면
출력물 처음부분에 균형깊이 에 대한 토압관계가 있습니다.
근입장 체크 - Cantilever Wall, FS = Mp/Ma (벽체 바닥에서)
1) FS >= 1.0 이 되는 균형깊이 계산(반복계산에 따라 구함)
Node Depth 주동 기타 주동 수동 기타 수동 안전율
No. 토압 횡력 모멘트 토압 횡력 모멘트
(m) (kN/m2) (kN/m2) (kNm) (kN/m2) (kN/m2) (kNm)
1 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.10 0.00 0.00 0.00