수고하십니다.
첨부 PDF 계산 결과 중
"[5] 띠장 응력에 대한 안전검토 항에서
FScb = 1.07 N.G(압축+휨)
발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다.
용접 후
FSc=fc/fca=0.0/174.0=0.0 O.K(압축응력)
FScb=FSc+FSb=0+0.88= 0.88 (합성응력)" 로 되어 있는데
상기에서 fc가 0.0으로 되는 계산 근거가 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
이에 대한 참고자료가 있으시면 알려 주시기 부탁드립니다.
감사합니다.
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.