안녕하십니까?
제목과 같이 PECK 체크 단계에서 버팀하중이 크게 나타나는데, 일반적으로1~2단은 깊이도 낮고 특별한 상재하중이 없으면 반력이 크지 않을것으로
예상됩니다만. 현재 반력이 크게 나타납니다.(1단 약25T, 2단 약 38T, 3단35 T)
아무리 하부응력이 상부로 가는 효과를 본다하여도 좀 과한거 같습니다.
확인하여주시고, 프로그램오류인지 아님 따른 사유가 있는지,,
사유 및 해결방안을 주시면 감사하겠습니다.
(원설계사는 마이다스사 GEOEX를 쓴것으로 예상되며, 이들의 PECK 단계 버팀하중은 0.9T, 3.8T 수준으로 매우작음)
항상 도움주심에 감사합니다.