* 필수 입력 사항
안녕하세요. 유한회사 에스씨 입니다. 2022-959
앵커로 설계가 되어 있으며 구석 부분만 코너스트러트가 들어가는 형태입니다.
첨부 파일처럼 해석하면
코너버팀대 설계에서 sunex 해석결과 최대축력 MaxN=0kN으로 나와서 N.G로 나옵니다.
이 경우 아래와 같이 step에서 별도로 construction strut를 넣어줘야 하는 것인지요.
STEP 1 Excav 1.5
EXCAVATION 1.5
GWL 5.2 5.2 0 0
RANKINE 0 0 0 0 0 0 0
SURCHARGE 13 0
STEP 2 Anchor1
CONSTRUCTION ANCHOR 1
STEP 3 Strut1
CONSTRUCTION Strut 1
STEP 4 Excav 4.5
EXCAVATION 4.5
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.