(주)원토이엔지 2014-752
계산서 CIP 계산서 아래 내용중 β1이 KDS 14 20 20 : 2022 표 4.1-2 등가직사각형 응력분포 변수 값 표를 참조하면
fck 40MPa 이하일 경우 εc=0.0033 , β1=0.80 인데 지금 가지고 있는 sunex를 업데이트 해야하는 건가요?
콘크리트의 압축력 및 모멘트
(콘크리트의 압축력에 의한 저항모멘트)
=> 철근콘크리트 설계기준이 조금 수정되었습니다.
εc = 0.003 => 0.0033
β1 = 0.85 => 0.80
으로 수정되었습니다. sunex는 버전 7.73 (2022 05 10) 이후 버전에 반영되어 있습니다.
변경전과 변경후 구조계산 결과를 비교해 봤을 때 큰 차이는 없는 것 같습니다.
하지만 설계기준이 변경되면 변경당시에 하던 프로젝트가 아니라면 변경된 설계기준을 적용하는 것이 원칙입니다.
심의위원 의견도 같을 거라 생각됩니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수