===================== 원글 내용 ====================
그 부분에 오류가 있어서 수정해 놓은 프로그램 보내 드렸습니다.
===================== 원글 내용 ====================
SUNEX Ver W7.81VS
Serial No. : 2023-0991
안녕하세요. 아이비이앤씨(주)입니다.
앵커 설계시 tot에 나오는 최대축력값과 부재설계시 나오는 앵커 최대축력 값이 상이하게 나옵니다.
- tot파일의 1단 최대축력 : 362.9kN
- 부재설계의 1단 최대축력 : 294.0kN
두 값이 차이가 나는 이유가 궁금합니다.