앞에 올린 데이타에서
매립층 0.8
충적층 5.8
풍화토 7.3
풍화암 8.5
연 암 30.0
이런식의 지층구성이 되어 있습니다.
PECK 토압을 검토하려고 하는데 아시다 시피 암층에 PECK토압을 적용하는 것은
과다한 토압이 적용되므로
연암층은 1/2만 PECK토압을 적용하려고 합니다.
Σγh 를 입력하더라도 전구간에 걸쳐 PECK토압이 적용될 것이고
Σγh의 값을 산정하는 것 또한 어려운 일이고..
하중의 경감을 위해 0.7γh를 적용(SOIL 데이타에서)하면 RANKINE토압 검토시 과소한 토압이 적용되리라 생각되는데요
방법은 EARTH PRESSURE를 입력하는 방법이 있을 듯한데..
너무 번거로울 뿐 아니라 INPUT이 조금 지저분한 느낌이 있어
이를 검토하는 사림이 조금은 의구심을 가질듯한데요.
가상의 지지점을 - 로 입려하는 등의 방법은 없나요 ?
급한 사항입니다.
수고스럽겠지만 답변바랍니다.