Serial No. : 2023-0991 User : 아이비이앤씨(주)
안녕하세요. 아이비이앤씨입니다.
흙막이 벽체 설계 시 측면말뚝에 작용하는 수직하중이 0으로 출력됩니다.
(정상적으로 출력될 때도 있습니다.)
확인부탁드립니다.
=> 답변
PHC 파일의 하단심도가 15.75 로 입력이 되어 있습니다. 15.8 로 수정하면 됩니다.
(깊이는 소수점 1자리까지 입력하게 되어 있어 흙막이 벽의 하단은 15.75로 입력이 되어 있어도 내부적으로 15.8 을 가지고 있습니다. PHC 파일 심도도 15.8 로 입력하면 됩니다.)
다음 버전에서는 PHC 하단심도를 15.75 로 입력했더라도 15.8 로 자동으로 조정하게 수정을 했습니다.
체크를 해 주셔서 감사 드립니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수