회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817
cip 안전체크 내용중에 계산근거와 설계조건이 상이하게 표기가 되는데요
콘크리트 전단응력에 대한 검토 시트에 다음과 같이 수정되어야 하는건가요??
SUNEX 계산서 3.설계조건 6.콘크리트허용응력
=> 답변
전단보강철근과 콘크리트에 의해 허용되는 최대 전단응력 = vca + 0.32 .... 이라고 되어 있는 부분도 있고
= vca + 0.28 ... 이라고 되어 있는 부분도 있습니다.
실제 설계에서는 vca + 0.28 ... 이 적용되고 있습니다.