회사 : (주)정인토목설계입니다
Serial No. 783-2021-0911
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요.
암반 사면으로 이루어진 구간에 어떠한 가시설 벽체 없이(H-PILE등) 숏크리트만 치고 락볼트로 계산을하는데
스텝에서 모델을 보면 이상하게 토질이 거꾸로 나오고 계산이 안되는거같아
제가 몰잘못 기입을 한건지 봐도 이해가 안가서요,,
확인부탁드립니다
=> sunex 프로그램은 기본적으로 흙막이 벽체가 있어야 합니다. 현재 데이터에는 흙막이 벽이 없어서 계산이 불가능합니다.
가상적으로 종이 같이 얇은 흙막이 벽이 있는 것으로 시뮬레이션 해 볼 수도 있는데, 단면적 단면2차 모멘트를 0 에 가깝게 0은 아닌 값으로 넣어서 계산해 볼 수는 있을 겁니다.
하지만 참고자료이지 정확한 계산은 아닙니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수