앵커 2열띠장 부재사이즈를 상하부 다르게(ex.상부:H-300x200,하부:H-300x300) 적용시

부재설계 데이터 입력을 어떻게 하는지 궁금합니다.

 

현재 sunex상 계산방법은 2열띠장 적용시,

수평분력(강축방향)에 대한 응력을

fbx = Mmax / 2Zx, vx= Smax /2Zx 로 단면계수의 2배로 나누는 것으로 되어있는데,

이는 단면계수가 상하부 띠장이 동일한 부재를 사용할 경우에만 적용이 가능합니다.

 

따라서, 2열띠장을 상하부 부재사이즈를 다르게 적용할 경우,

수평분력 계산단계에서 최대축력의 1/2로 나눈 다음, 각각의 분력으로 상하부 띠장을 나눠서 계산하는게 적합할 것 같은데,

이를 프로그램상에서 고려할 수 있는 방법이 있는지 답변 부탁드립니다.

 

아울러, 앵커 브라켓을 상부띠장에 용접할 경우 등을 고려해서

앵커축력에 대한 상하부 띠장 하중분담율을 고려할 수 있는 옵션이 추가되면 좋을 것 같습니다.

-->
파일첨부