* 필수 입력 사항
DCM 건설(2024-1019)입니다.
기존 설계 내용이 변경되어 재검토하는 중입니다.
기존에는 6.82 버젼으로 검토하였던 내용을 이번에 새로 구입한 7.83 버전으로 다시 돌리니 결과가 차이가 크게 납니다(특히 띠장)
원인을 알수 있을까요?
=> 레이커 띠장에서 수직분력의 경우 그 구조상 집중하중이 띠장에 작용합니다.
사용자가 등분포 하중으로 보겠다고 입력을 했는데 버전 682 에서는 입력한 대로 등분포 하중으로 계산했습니다.
그 후 버전에서는 레이커 띠장의 특성상 등분포 하중이 아니고 집중하중이기 때문에 사용자가 등분포 하중으로 하겠다고 입력을 했어도 집중하중으로 계산을 합니다.
따라서 682 버전보다 모멘트나 전단력이 크게 나옵니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수