Serial No. : 2018-822 User : (주)창건이앤씨
안녕하세요. SUNEX상 되메우기 관련하여 보강재를 존치하고 해체하는 방법이 존재하는지 질문드립니다.
되메우기 부분이 다짐을 하기 힘든 구간이라 탄성계수값을 크게 줄 수 없습니다.
되메우기 대신 지보재를 건축벽 외측에 존치하고 해체하는 과정을 해석하는 방법이 있는지 알고 싶습니다.
감사합니다.
=> 답변
해체 하지 않으면 존치 되는 것입니다. 건물 내부에 있는 버팀대 부분은 잘라낼텐데 그렇게 되면 처음 설치시 보다 길이가 좀 짧아 집니다.
길이가 짧아지면 강성이 커 지므로 안전측인 것으로 생각됩니다. 또한 이미 내부 건물이 완성되었기 때문에 괜찮은 것으로 생각이 됩니다.