===================== 원글 내용 ====================
===================== 원글 내용 ====================
회사명:쌍용건
시리얼:95-110
안녕하세요
결과값에 대한 문의드립니다.
SUNEX 프로그램에서 기존 6.54버젼에서는 변위나 근입장 검토에서 안전한것으로 검토되었으나 7.81버젼으로 재해석 할 경우 불안정한것(변위, 응력 등)으로 검토가 됩니다.
어떤차이로 이런 결과가 나타나는지 알고싶습니다.
=> 답변
6.54 버전에는 없고 7.81 버전에 추가된 NOLESS 명령문 적용 때문에 그렇습니다.
이 데이터에서는 GWL 에서 자동 옵션 3을 사용하여 지하 수압을 감소 시키고 있습니다. 상부에서 어느 정도 증가 하다가 다시 감소하여 흙막이 벽 바닥에서 0 으로 감소 시키고 있습니다.
이렇게 되면 하부 감소된 부분의 (토압+수압) 이 지하 수위가 없을 때의 (토압) 보다 더 작아져서 지하수가 있음에도 없을 때에 비하여 더 안전해 지는 모순이 있습니다.
이럴 경우 감소되는 부분의 수중단위중량을 습윤단위 중량에 가깝게 키워 줘야 하는데 사용자가 그렇게 하기가 쉽지 않기 때문에 NOLESS 명령문을 두어 사용자가 입력 못 한 부분을 보상하고 있습니다.
따라서 NOLESS 가 적용된 7.81 버전의 변위나 부재력 값이 6.54 버번에 비하여 크게 나옵니다. 안전율은 더 작게 나옵니다. 이것은 위험 측 설계가 되는 것을 방지하기 위한 것입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수