안녕하세요.
제가 Sunex로 Sheet Pile을 설계하다 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.
지층구성이 상부 성토층과 굴착하부지반은 실트질 모래층, 하부 점토층으로
구성되어 있습니다.
근입장에 대한 안전율이 근입장을 실트질 모래층까지 입력시보다 점토층까지 더 근입시 안전율이 작아지는데 실제 그런지 궁금하군요.
물론 점토층은 c값만 입력하였습니다.
이로 인한 토압 때문으로 생각되지만 제 생각으로는 점토지반이라도 근입을 더 하면 안전율이 증가해야 되지 않을까? 생각이 듭니다.
INPUT DATA는 다음과 같습니다.
PROJECT CIQ 지하차도 가시설
SOIL 1 성토층
1.9 0.9 1.5 25 2300 0 0 0
2 실트질 모래층
1.8 0.8 0.5 23 1070 0 0 0
3 점토층
1.46 0.46 2 0 910 0 0 0
PROFILE 1 6.1 1 1
2 14.1 2 2
3 23.6 3 3
VWALL 1 14 0.0191 0.000168 2.1E+07 1 1 1 0
STRUT 1 1.5 0.01198 5.8 4 10 0 0 0
2 4 0.01198 5.8 4 10 0 0 0
3 6.5 0.01198 5.8 4 10 0 0 0
Division 0.1
Solution 0
Output 1
STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
ITERATION 10 0.1
GWL 6.1 6.1 1.0
RANKINE
EXCA 2.0
STEP 2 CONSTRUCTION STRUT 1
CONST STRUT 1
STEP 3 EXCAVATION TO 4.5
EXCA 4.5
STEP 4 CONSTRUCTION STRUT 2
CONST STRUT 2
STEP 5 EXCAVATION TO 6.5
EXCA 7.0
GWL 7.0 7.0
STEP 6 CONSTRUCTION STRUT 3
CONST STRUT 3
STEP 7 EXCAVATION TO 8.0
EXCA 8.0
GWL 8.0 8.0
STEP 8 DEPTH CHECK
DEPTH CHECK
STEP 9 PECK CHECK
PECK 0.65
END