STRUT를 1단만 설치하는 작은 가시설입니다.
STRUT 데이터 입력시 초기긴장력을 입력하면 -step 단계가 생기는데
-step의 의미가 궁금하며,
본 데이터 에서는 step2에서 strut1을 설치하고 Insertion Check를 하도록 했는데 -step2에서 "Error! Lowest Support Depth <=0"라는 에러문구가 out파일에 출력이 됩니다.
이후 step2에서의 insertion check에서는 안전율이 2이상 나오는데
어떤결과가 신뢰성이 있는지 궁금합니다.
에러문구가 나온다는 말은 근입장에 문제가 있다는 내용같은데 수동,주동모멘트로 검토한 안전율은 괜찮다면 근입장에 문제는 없는지 알고 싶습니다.
아울러 에러문구의 의미도 알고싶습니다.
첨부파일은 데이터 파일입니다.
참고로 근입부에서 말뚝의 주동토압 및 수동토압 작용면적은 합성말뚝을 형성할 예정이므로 이에 따른 작용폭을 적용한 것입니다.
PROJECT 복공 가시설
SOIL 1 매립토
1.8 0.9 0 22 1800 0 0 0
2 실트질모래
1.8 0.9 0 22 2000 0 0 0
3 자갈질모래
1.9 1 0 30 2300 0 0 0
4 풍화토
1.9 1 0 30 2500 0 0 0
PROFILE 1 3.2 1 1
2 8 2 4
3 10 3 4
4 28 4 4
VWALL 1 7.5 0.01348 0.000215 2.1E+07 2.3 1.5 0.5 0
STRUT 1 1.2 0.01198 7 2 5 0 0 0
SLAB 1 3.3 0.6 7.5 0
WALL 1 2 3.3 0.5 0
2 0.65 2 0.5 0
Division 0.5
Solution 0
Output 0
STEP 1 EXCAVATION TO 1.9
OUTPUT 0
ITERATION 10 0.1
GWL 1.9 1.9 1.0
RANKINE 1.0 0.0 0.0
SURCHARGE 1.0
EXCA 1.90
STEP 2 EXCAVATION TO 4.70 AND STRUT 1
CONST STRUT 1
GWL 3.70 3.70 1.0
EXCA 3.70
INSERTION CHECK
STEP 3 PECK CHECK
PECK 0.65 0.2 0.25 0.0 0.0
GWL 3.70 3.70
GROUND SETTLEMENT
STEP 4 CONSTRUTION SLAB
CONST SLAB 1
GWL 3.70 3.70
STEP 5 CONSTRUTION WALL1 AND
CONST WALL 1
STEP 6 REMOVE STRUT 1
REMOVE STRUT 1
STEP 7 CONSTRUCTON WALL2
CONST WALL 2
END