수직벽의 간격을 수정해 가면서 계산해 보니 변위가 아래와 같이 나오네요
간격 1.0 미터 step1 - 1.2 mm step2 - 231.5 mm
간격 1.5 미터 step1 - 1.3 mm step2 - 20.4 mm
간격 2.0 미터 step1 - 1.8 mm step2 - 15.9 mm
step 1 에서는 간격이 커지면 변위가 커집니다.
step 2 에서는 간격이 커져도 변위가 줄어들고 있습니다.
step 2 의 경우 간격 1.5 미터일때는 정상적으로 수렴을 하는데 간격1.0 미터와 2.0 경우 반복계산에서 정상적으로 수렴하지를 않네요. 그렇기 때문에 그 결과들을 신뢰 할 수가 없습니다.
이 데이터의 경우 경사도 있는데 5.2 미터까지 굴착하는 것이 다소 무리가 아닌가요 ?