===================== 원글 내용 ====================
지나간 게시판을 보면 자립식도 검토가능 하다고 하였는데 의문이 있어 질문드립니다. 아래 data는 앵커를 설치를 하되 긴장력을 0로 하고 자유장도 0로 하여 앵커 설치 효과를 없엔 것입니다.
그런데 이하 data의 결과와 아예 앵커항목을 없엔 것(ANCHOR 1 1.5 0.0003948 30 0 2 0 0 0 삭제)의 결과가 차이가 매우 많이 나는데 어떻게 된건지 의문입니다.
- 이하 data
축력:12.74 변위:10.4 전단력:3.85 모멘트:3.19
- anchor 항목 삭제 (자립식)
축력:69.54 변위:351.3 전단력:14.18 모멘트:39.41
제 짧은 생각으론 자립식일때 결과값들이 과도한 것 같은데, 이 결과 값을 사용하여도 되겠는지요?
SOIL 1 sand
1.9 0.9 0 32 2500 0 0 0
2 weathered rock
2 1.1 1 35 3000 0 0 0
3 soft rock
2.1 1.2 2 37 4500 0 0 0
PROFILE 1 3.2 1 1
2 7 2 2
3 15 3 3
VWALL 1 12 0.01108 0.000188 2.1E+07 1.2 0.9 0.3 0
ANCHOR 1 1.5 0.0003948 30 0 2 0 0 0
Division 0.1
Solution 0
Output 1
STEP 1 excavation to 1.0
iteration 20 0.1
rankine 1.0 0.0 33
gwl 1.6
excavation 1.00
STEP 2 excavation to 3.0
const anchor 1
gwl 3.0
excavation 3.0
STEP 3 excavation to 5.5
excavation 5.5
ground settlement
depth check
END