안녕하세요
궁금한점이 있어 2가지만 질문을 하겠습니다.
궁금해서 그런것이니 답변 부탁합니다.
일반적으로 가설검토시 국부좌굴을 고려하지 않은 허용축방향 압축응력
(도로교표준시방서1996 120p)에보면 강재의 허용응력 표가 있습니다.
예를 들어 SS400인 경우
축방향인장응력 2100
축 ℓ / r ≤ 20 일 경우 2100
방 20 < ℓ / r ≤ 93일 경우
향 210-12.6(ℓ / r -20)
압 ℓ / r > 93 일 경우
축 1800000 / (6770+ ℓ / r)2 )
휨 ℓ / b ≤ 4.5 일 경우 210
응 4.5 < ℓ / b ≤ 30 일 경우
력 2100-36(ℓ / b -4.5)
에서 상수인 12.6, 36은 무슨 의미 인지 그리고 어떤 근거에 의해 구해지는지
알고 싶습니다.
그리고 2번째는 위의 경우는 SS400일경우 이지만
만일 SHEET PILE(SY400)-예전 명칭인데 지금은 SY390입니다.
이 경우 위의 강재의허용응력 규정식이 위에 것처럼 나타나 있는
허용 규정식이 있습니까?
인터넷이나 시방서 각종 가시설 책을 찾아봐도 SY390에 대한 근거 규정식이
없어서요
꼭 답변 부탁드리겠습니다.