안녕하십니까? 장사장님
현대엔지니어링에 근무하는 강신욱 차장입니다.(96-203)
아래와 같이 DATA FILE 작성후에 OUTPUT을 보면, 1단 STRUT가 (-)축력이 발생하여 그하중이 2단 STRUT로 전이되는 현상이 발생합니다.
(-)하중이 나오는 원인과 추후 DATA 작성시 이런 현상이 발생하지 않도록
하려면 어떻게 해야 하는지요?
조언 부탁드립니다.
Project THU DUC B.O.O. WATER TREATMENT PLANT (G.L-9.40 M)
* soil no name (Borehole P2)
* dep. r-t r-s c Φ ks
soiL 1 Gray Clay
5.0 1.7 0.7 1.66 6.6 1300.
2 Muddy Clay
12.5 1.6 0.6 0.92 4.5 1000
3 Gray Clay
15.0 1.7 0.7 3.4 0. 1500
4 Gray Clay
17.5 1.7 0.7 2.9 16 1800
5 Coarse Sand
21.6 1.9 0.9 0.45 29 3000
* box type sheet pile (400x387x15.5)
vwall 1 18.5 0.0485 0.00104 21000000. 1.0 1.0
* strut (H-350x350x12x19)
*strut no dep area length space pini
strut 1 1.00 0.017390 7.3 3.5 5.0
2 3.00 0.017390 7.3 3.5 5.0
3 5.00 0.017390 7.3 3.5 5.0
4 7.00 0.017390 7.3 3.5 5.0
division 0.5
outpup 0
*
*step no explane
step 1 excavation to 2.0
iteration 20 0.1
rankine 1.0 0 50.
surcharge 1.0
gwl 2.0
excavation 2.0
step 2 excavation to 4.0 and strut 1
const strut 1
excavation 4.0
step 3 excavation to 6.0 and strut 2
const strut 2
excavation 6.0
step 4 excavation to 8.0 and strut 3
const strut 3
excavation 8.0
step 5 excavation to 9.4 and strut 4
const strut 4
excavation 9.4
INSERTION CHECK
END