콘크리트 벽체와 슬래브를 설치 하면서 해체하는 과정에서 벽체와 슬래브를 입력시킬 수 있는 경우는 콘크리트 벽체와 슬래브가 가시설 벽체에 밀착되어 시공되는 경우 입니다. 이 경우 벽체와 슬래브의 강성이 가시설 벽체에 합성되어 같이 저항 하는 것으로 가정하고 있습니다.
이때 벽체는 가시설 벽체의 휨강성에 합성이 되고, 따라서 벽체만 있을때는 수평저항력이 그다지 커 지지 않습니다. 슬래브의 경우는 수평방향의 강성이 매우 커기 때문에 수평저항력이 매우 큽니다.
질문하신 경우와 같이 벽체와 가시설 사이에 1 미터 정도의 틈이 있을 때는 벽체와 슬래브를 입력하는 것이 불합리 할 것으로 생각됩니다.
다만 그 틈 사이를 콘크리트로 채우는 경우 또는 통나무 등으로 벽체와 가시설 벽체 사이를 촘촘히 받치는 경우는 벽체와 슬래브로 입력 할 수 있을 것으로 보입니다.
만약 벽체와 가시설 사이의 틈을 토사로 채운다면 fill 명령을 사용하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.