답변
단면적이 거의 0 에 가까운 가상의 버팀보를 둔 것은 두지 않았을 때와 토압, 변위, 부재력에서 거의 차이가 없기 때문에 괜찮은 것으로 보입니다.
굴착 깊이가 10 미터 이하일 경우 Peck 토압으로 계산을 해도 괜찮다고 되어 있는데 다시한번 읽어 보시기 바랍니다. 메뉴얼 2-24 페이지를 보십시오
본 예제의 경우 깊이에 관계없이 Rankine 토압으로 설계 할 수 있습니다. Peck 토압은 지보공이 있는 흙막이 벽의 설계용이며, 자립식의 경우 Rankine 토압을 사용하면 됩니다.
Principles of Foundation Engineering, Braja M Das
Foundation Analysis and Design, Joseph E Bowles 등