스트럿에 (-) 축력이 발생하는 것은 스터럿의 변형과 관련이 있습니다.
스트럿이 설치될 때에 비하여 줄어들면 압축력이 작용하고 스트럿이 늘어나면 인장력(-축력) 이 발생합니다.
예를 들어서 1 단 스트럿과 2 단 스트럿을 설치한 후 그 하부를 굴착하게되면 2단 스트럿을 중심으로 그 하부는 굴착측으로 배가 나오게 되고, 그 상부 즉 1 단 스트럿 지점은 오히려 배면측으로 들어가되 되며, 그 지점의 스트럿도 배면측으로 늘어나게 되어 인장력이 발생하는 것입니다.
지반이 약하고 벽체의 강성이 강 할 때 이와 같은 현상이 많이 일어납니다.
보통 스트럿은 압축력을 받도록 설계 시공이 되지만, 인장에 대해서도 어느 정도 저항을 하므로 인장력이 발생하여도 문제는 없는 것으로 생각됩니다.
만약 스트럿이 인장에 저항을 하지 않게 시공이 되어서 인장력이 발생하지 않도록 하고자 한다면, 그 스텝에서 스트럿을 제거 하면 됩니다.