주변여건을 고려하여 버팀대가 지표위에 설치하여야 하는데요..
실제 토류벽체의 배면엔 아무것도 없는 상황이 되겠지요..
그럼 어떻게 data를 작성하여야 할지..
검토 부탁드립니다.
(지표상단 0.5m에 첫단 strut를 설치)
PROJECT TYPE"A":BH-1
soil 1 fill
1.0 0.1 0.1 0.0 1 1
2 매립층
3.50 1.7 0.8 0.0 25 1500
3 모래질실트
4.70 1.8 0.8 0.0 26 1750
4 모래질자갈
5.60 1.8 0.9 0.0 28 2070
5 풍화토
8.50 1.8 0.9 0.0 30 2330 -1
6 풍화암
11.50 1.9 1.0 3.0 35 3500
vwall 1 8.11 0.008336 0.000133 21000000 1.8 0.6
strut 1 0.01 0.01198 3.0 3.0 5.0
2 2.11 0.01198 3.0 6.0 5.0
division 0.2
output 0
step 1 excavation to 0.1
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 30
gwl 3.3 3.3 1.0
load 1.0 0.1 10.0 4.0 10.0
void 1
excavation 0.1
step 2 exca to 2.61 and strut 1
const strut 1
exca 2.61
step 3 exca to 5.11 and strut 2
const strut 2
exca 5.11
insertion check
ground settlement
end