===================== 원글 내용 ====================
한라건설(95-1232) 박현순입니다
토류판 검토시에 최대토압에 관련해서 문의드립니다.
최대토압이 전산 해석 결과 얼마나왔다고 나오는데 그 결과가
output pile에서 final press의 최대값을 말하는 것이 맞는지요.
그런데 그 수치가 크게 다르진 않지만 정확히 똑같은 수치가 안나오거든요.
예를 들면 7.97 ton/m2 이라고 해석결과가 나와있지만 output pile에서 찾아보면 7.84ton/m2 으로 찾아지거든요.
그건 division을 더 작게 나누워서 돌려야 그 수치를 정확하게 찾을 수 있는 건지 궁금합니다.
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
*
스팸방지
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*
비밀번호
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.
목 록
확 인