모멘트가 큰 이유는 파일의 길이가 길어서 그런 것이 아니고 하단 엥커들의 초기 인장력을 너무 크게 하였기 때문입니다. 배면에 아직 흙이 채워지지 않아 토압이 그렇게 크지 않은 초기 단계에서 과도한 인장력을 가하기 때문입니다. 초기 인장력을 좀 감소 시켜 보시기 바랍니다.
여기에 있는 데이터를 실행시키면 수렴하지 않는 스텝이 없습니다. 최신 버전으로 업그레이드 해 보시기 바랍니다.
초기 인장력을 좀 수정해서 실행했을때 수렴하지 않는 스텝이 나오는데, 앞 뒤 스텝에서 토압, 변위, 부재력등이 특이하게 변하지 않고 연속적으로 변하는 것으로 보아 사용하여도 될 것 같습니다.