종전 프로그램에서 해체시 해석의 경우 실제와는 다소 거리가 있는 가정이 전제가 되었습니다. 즉 흙막이 벽체와 구조물 벽체가 합성하여 저항한다는 가정이었습니다. 실제로는 완전히 합성이 되지않고 약간의 공간이 있을 때도있고(합벽시), 많은 공간이 있어서 그 사이에 토사로 되메우기 하는 경우도 있습니다.
따라서 이러한 실제와는 다소 다른 가정을 함에 따라서 구조물 최상단 또는 그 하부에는 실제와는 다를 결과를 가져오는 경우가 많았습니다.
이번 수정판에서는 벽체(또는 슬래브)와 흙막이 벽체 사이에 일정한 간격을 입력함으로써 일체로 작용하지 않고 단지 받쳐 주는 역할 만 하도록 했습니다.
새로이 입력할 사항으로는 모델 데이터에 아래 두 줄을 입력하면 됩니다.
gap 0.1 <-- 구조물과 흙막이 벽사이의 간격입니다.(m)
egap 2000 <--- 되메우기 하는 흙의 탄성계수입니다.
이 두줄을 입력하지 않으면 위의 예와 같은 값이 자동 입력됩니다.
수정 프로그램을 다운 받아서 다시 실행해 보시기 바랍니다.