상세내용
===================== 원글 내용 ====================
토층 2 번과 3 번의 데이터가 서로 바뀌었습니다. division도 0.2 로 바뀌어야 합니다.
장찬수
>> 박준철 님이 쓰신 내용 <<
:
: 긴급 검토를 요합니다
: 대우2005-560
:
: --------------
: 버팀최대축력 69.2ton 정도였는데...........
: --------------
:
:
: PROJECT Type-8-1 STA. 0K+370.000 ~ 0K+403.966(BH-41-370)
:
: SOIL 1 매립층
: 0.8 1.8 0.9 0.0 30 1920
: 2 충적층(SM)
: 8.1 1.9 1.0 0.0 35 3280
: 3 충적층(GM)
: 10.8 1.8 0.9 0.0 33 2400
: 4 풍화토
: 12.8 2.0 1.1 1.5 33 4090
: 5 풍화암
: 14.20 2.1 1.2 3.0 33 8600
: 6 연 암
: 20.00 2.3 1.4 5.0 35 28800
:
: VWALL 1 13.3 0.019100 0.000226 21000000 1.0 1.0 1.0
: 2 14.8 0.009218 0.000108 21000000 1.6 0.725 0.25 ;H-250x250x9x14
:
: STRUT 1 1.4 0.01348 4.2 2.0 0.0
: 2 3.3 0.01348 4.2 2.0 0.0
: 3 5.3 0.01348 4.2 2.0 0.0
: 4 7.4 0.01348 4.2 2.0 0.0
: 5 9.3 0.01348 4.2 2.0 0.0
:
: DIVISION 0.1
:
: STEP 1 excavation to 1.9
: rankine 1.0 0.0
: iteration 10 0.1
: GWL 1.3
: surcharge 1.3
: excavation 1.9
:
: STEP 2 strut 1 & exca 3.8
: const strut 1
: exca 3.8
:
: STEP 3 strut 2 & exca 5.8
: const strut 2
: exca 5.8
:
: STEP 4 strut 3 & exca 7.9
: const strut 3
: exca 7.9
:
: STEP 5 strut 4 & exca 9.8
: const strut 4
: exca 9.8
:
: STEP 6 strut 5 & exca 11.3
: const strut 5
: exca 11.3
: ground settlement
: insertion check
:
: STEP 7 Peck check
: Peck 0.65 0.0 0.0
: end
:
: