합성단면의 단면계수 2006-03-31

H-beam 이 두개가 설치 되었을 때 두개의 빔이 어떻게 연결되었는가에 따라 부재 단면 상수들이 차이가 있다고 봅니다.

만약 두개의 부재가 수평으로 배치되어 있고 완전하게 합성되어 있다면 단면적이나 단면2차 모멘트는 2배가 되지만, x 방향의 단면계수는 2 배 보다 훨씬 커 질 것입니다. y 방향의 단면계수는 2 배가 될 것이고요.



보통 현장에서 2 개의 빔을 설치 할 때는 두 빔간에 간격도 있고 두 빔간의 연결도 그냥 전단력이 전달될 정도로 밖에 하지 않습니다. 모멘트에 대해서는 두 빔이 합성하여 저항하지 못하고 각각 저항하기 때문에 그냥 2 배로 보는 것이 맞을 것 같습니다.



혹시 이견이 있으시거나 저의 의견이 틀렸다고 생각하시면 다시 지적해 주시기 바랍니다.



장찬수