흙막이 벽체가 수동측으로 밀리게 되면 근입장 하부에서 수동측 지반으로 부터 반력을 받습니다. 반력의 최대크기는 수동토압입니다. sheet pile 이나 diaphram wall 같이 길이 방향으로 반 무한하게 연속되었을 경우는 이 원칙이 적용됩니다.



그렇지만 H-Pile 과같이 연속되지 않고 일정한 간격을 가진 흙막이 벽의 경우는 이와는 조금 다르게 거동합니다. 폭이 B 인 줄기초에 하중을 가하게 되면 하부 지반에서는 응력 구근이 생기게 되며 폭 B 보다 더 넓은 지반이 하중을 지지 하게 됩니다. H-pile 의 경우도 H-pile의 폭 보다 더 넓은 수동측 지반이 저항하기 때문에 그 것을 고려하는 것입니다. 지반이 매우 약할 때는 폭 B 만을 고려하고 지반이 강해지면 2B - 3B 까지 저항하는 것으로 봅니다.



연속벽인 경우는 그런 효과가 연속벽의 양쪽 가장 끝 부분에서 생기기는 합니다만 일반 구간에서는 생기지 않으므로 2B 나 3B 를 해주지 않습니다.



장찬수