SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

디자인에 대한 오류(2003-474, 한빛하이테크엔지니어링) 2006-03-31

1) 강축방향에 대한 검토

L 6.05 x 1.0E2
λ = ---- = -------------- = 23.09
ix 26.20

L
20 < ---- <= 93 이므로
ix

fca = 할증율 x (1400 - 8.4 x (L / ix - 20))
= 1.5 x (1400 - 8.4 x ( 23.09 - 20)) = 2061.07 (kg/㎠)

L 6.05 x 1.0E2
λ = ---- = ---------------- = 20.17
b 30.00

L
4.5 < ---- <= 30 이므로
b

fba = 할증율 x (1400 - 24 x (L / b - 4.5))
= 1.5 x (1400 - 24 x ( 20.17 - 4.5)) = 1535.88 (kg/㎠)

****** 안 전 율 ******

0.9 * 18000000
fcax = ------------------ = 2239.69 (kg/㎠)
6700 + ( 80.56)^2

fc fb
F = ------ + --------------------------
fca fba x (1 - fc / fcax)

131.34 84.19
= ---------- + ------------------------------------ = 0.12
2061.07 1535.88 x ( 1 - 131.34 / 2239.69 )

0.12 < 1.0 --* O.K *--


2) 약축방향에 대한 검토

L 12.10 x 1.0E2
λ = ---- = -------------- = 80.56
iy 15.02

L
20 < ---- <= 93 이므로
iy

fca = 할증율 x (1400 - 8.4 x (L / iy - 20))
= 1.5 x (1400 - 8.4 x ( 80.56 - 20)) = 1336.94 (kg/㎠)

L 6.05 x 1.0E2
λ = ---- = -------------- = 40.33
b 30.00
****** 안 전 율 ******

0.9 * 18000000
fcay = ------------------ = 1228.21 (kg/㎠)
6700 + ( 80.56)^2

fc fb
F = ------ + --------------------------
fca fba x (1 - fc / fcay)

131.34 84.19
= ---------- + ------------------------------------ = 0.16
1336.94 1535.88 x ( 1 - 131.34 / 1228.21 )

0.16 < 1.0 --* O.K *--

-----------------------------------------------------------------------
1. 상기 강축에대한 스트러트 안전율 검토시
산식의 세장비 "80.56"이 약축에 대한 세장비가 잘못들어 갔으며
계산값은 강축에 대한 세장비"23.09"를 대입했을때의 계산값으로 결과치가 나왔네요
2. 또한 강축이나 약축의 세장비가 20에서 93 사이에 있는데 93이상이었을때의
허용응력 계산식을 가져가고 있습니다.
3. 안전율 검토시 축력과 휨응력 동시사용에 대한 안전율을 계산해야할때
fcax= 12000000/(세장비)2 이 아닌지여?

tel)2651-2411 구조부 배장열 대리

PROJECT 1단계가시설(일반부)

SOIL 1 매립층
1.7 0.8 0 26 1500 0 0 0
2 퇴적층
1.8 0.9 0 38 2200 0 0 0
3 풍화암
2 1.1 3 33 3500 0 0 0

PROFILE 1 6.27 1 1
2 8.27 2 2
3 20 3 3

VWALL 1 10.4 0.008336 0.000133 2.1E+07 2 0 0 0

STRUT 1 0.5 0.02396 12.1 3 5 0 0 0
2 3.5 0.02396 12.1 3 10 0 0 0
3 6.5 0.02396 12.1 3 10 0 0 0




Division 0.2
Solution 0
Output 1

STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
RANKINE 1.0 0.0 50
SURCHARGE 1.2
ITERATION 10 0.1
EXCAVATION 1.5

STEP 2 EXCAVATION TO 4.5 AND STRUT 1
CONST STRUT 1
EXCA 4.5

STEP 3 EXCAVATION TO 7.5 AND STRUT 2
CONST STRUT 2
EXCA 7.5

STEP 4 EXCAVATION TO 8.95 AND STRUT 3
CONST STRUT 3
EXCA 8.95
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK

DESIGN

HPILE 0 10.4
HPFAC
HPSIZE H-298x201x9x14 0.000893
HPOPTION 1.5 3

DSTRUT 6.5
STFAC
STSIZE 2H-300x300x10x15 0.000408 0.00272 26.2 15.02
STOPTION 1.5 0.5 6.05 12.1
STCORNER 3 45 6 6 900 3.801 0

DWALE 0.5
WASIZE H-300x300x10x15 0.01198 0.000204 0.00136
WAOPTION 1.5 2 3

DWALE 3.5
WASIZE H-300x300x10x15 0.01198 0.000204 0.00136
WAOPTION 1.5 2 3

DWALE 6.5
WASIZE H-300x300x10x15 0.01198 0.000204 0.00136
WAOPTION 1.5 2 3

TIMBER 0 8.95
TIOPTION 135 10.5 0.3 15


END

Comment

작성자 : 비밀번호 :