SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

지하수위 적용의 건 (이지 e&c 2005-545) 2006-04-10

동일한조건으로 지하수위반 변경을 했는데....
만수위보다 10.05m일때가 모멘트 전단력 축력이 많이 걸려서 문의합니다.
전화좀주세요
부산 이지e&c 고강윤대리
051-517-3990
Serial No. : 2005-545 project 북면하수종말처리장(A-A단면-제방변경-STRUT7단배치)

******************
*** 모델데이타 ***
******************

*지층
*
* 심도 습윤단위중량 수중단위중량 점착력 내부마찰각 수평반력계수
soil 1 토사
2.35 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
2 점토질 모래
3.55 1.7 0.7 0.0 20.0 800
3 실트질점토
14.35 1.7 0.7 3.5 0.00 800
4 자갈질모래
16.55 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
5 자갈질실트
17.05 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
6 연암
21.50 2.0 1.0 4.0 34.0 4500

*벽체(SHEET-PILE)
*H-400x170x15.5
* 벽체번호 심도 단면적 단면2차모멘트 탄성계수 간격 수동토압작용폭
vwall 1 18.05 0.02425 0.000386 2.1e7 1.0 1.0

*버팀보
*H-300x300x10x15
* 번호 설치심도 단면적 변위0지점 설치간격 초기하중
strut 1 0.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
2 2.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
3 3.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
4 5.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
5 6.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
6 8.30 0.01198 9.4 0.90 5.0

*벽체의 계산위치 분할
division 0.1

*출력타입(각 단계별 토압, 변위, 전단력, 모멘트만 출력)
output 0

*******************
*** 스텝 데이타 ***
*******************

*탄소성 해석시 최대 10회 계산 반복(반복중지 오차한계 0.01)
*랜킨 토압적용
*상재하중 1.0t/m2
step 1 excation to 1.3
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 30
surcharge 1.0
gwl 10.05 10.75 0.7
excavation 1.3
load 0.0 1.0 0.0 4.0 3.6
load 0.0 4.0 3.6 18.8 3.6

step 2 const strut 1 and excation to 2.8
const strut 1
excavation 2.8

step 3 const strut 2 and excation to 4.3
const strut 2
excavation 4.3

step 4 const strut 3 and excation to 5.8
const strut 3
excavation 5.8

step 5 const strut 4 and excation to 7.3
const strut 4
excavation 7.3

step 6 const strut 5 and excation to 8.8
const strut 5
excavation 8.8

step 7 const strut 6 and excation to 10.75
const strut 6
excavation 10.75
ground settle
insertion check

end

project 북면하수종말처리장(A-A단면-제방변경-STRUT7단배치)

******************
*** 모델데이타 ***
******************

*지층
*
* 심도 습윤단위중량 수중단위중량 점착력 내부마찰각 수평반력계수
soil 1 토사
2.35 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
2 점토질 모래
3.55 1.7 0.7 0.0 20.0 800
3 실트질점토
14.35 1.7 0.7 3.5 0.00 800
4 자갈질모래
16.55 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
5 자갈질실트
17.05 1.8 0.8 0.0 30.0 2000
6 연암
21.50 2.0 1.0 4.0 34.0 4500

*벽체(SHEET-PILE)
*H-400x170x15.5
* 벽체번호 심도 단면적 단면2차모멘트 탄성계수 간격 수동토압작용폭
vwall 1 18.05 0.02425 0.000386 2.1e7 1.0 1.0

*버팀보
*H-300x300x10x15
* 번호 설치심도 단면적 변위0지점 설치간격 초기하중
strut 1 0.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
2 2.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
3 3.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
4 5.30 0.01198 9.4 0.90 5.0
5 6.80 0.01198 9.4 0.90 5.0
6 8.30 0.01198 9.4 0.90 5.0

*벽체의 계산위치 분할
division 0.1

*출력타입(각 단계별 토압, 변위, 전단력, 모멘트만 출력)
output 0

*******************
*** 스텝 데이타 ***
*******************

*탄소성 해석시 최대 10회 계산 반복(반복중지 오차한계 0.01)
*랜킨 토압적용
*상재하중 1.0t/m2
step 1 excation to 1.3
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 30
surcharge 1.0
gwl 0.0 10.75 0.7
excavation 1.3
load 0.0 1.0 0.0 4.0 3.6
load 0.0 4.0 3.6 18.8 3.6

step 2 const strut 1 and excation to 2.8
const strut 1
excavation 2.8

step 3 const strut 2 and excation to 4.3
const strut 2
excavation 4.3

step 4 const strut 3 and excation to 5.8
const strut 3
excavation 5.8

step 5 const strut 4 and excation to 7.3
const strut 4
excavation 7.3

step 6 const strut 5 and excation to 8.8
const strut 5
excavation 8.8

step 7 const strut 6 and excation to 10.75
const strut 6
excavation 10.75
ground settle
insertion check

end

Comment