궁금한점이 있어서요..(청석엔지니어링 2004-517)
2006-04-25
란킨 토압의 크기는 내부마찰각과 점착력에 의하여 결정이 됩니다.
p = r h ka - 2 c sqrt (ka)
내부마찰각이 커지면 토압계수 ka 가 작아지므로 토압이 작아지며, 점착력이 커지면 두번째 (-) 항목이 커져서 전체적으로 토압이 줄어듭니다.
따라서 토압을 줄이려면 내부마찰각과 점착력을 크게하면 됩니다.
펙토압에서 어떤 토층의 토압을 줄이려면 그 토층의 단위중량을 줄이면 됩니다.
이때는 PECK2 를 사용하여야 합니다.
어떤토층에서의 토압은
p = K (ka r h) 가 되기 때문에 r 가 0 이되면 토압은 0 이 됩니다.
장찬수
>> 장경준 님이 쓰신 내용 <<
:
: 안녕하세요...청석에 근무하는 장경준대리라고 합니다.(2004-517)
:
: 궁금한점이 있어서 이렇게 올립니다..
:
: 이론적으로는 성립되지 않는 경우지만..
:
: 풍화암이하로는 토압이나 수압을 적용하지 않으려고 하는데..
:
: 풍화암이하부터는 토압과 수압을 적용하지 않으려고 하는데..
:
: 어떻게 해야하나요...펙토압으로 토압을 줄여줄수는 있는데..완전히 무시할수는 없나요?
:
: 예문을 올려드립니다.....펙토압은 어떻게 적용해야하나요..
:
: SOIL 1 매립층
: 1.8 0.9 0 30 2000 0 0 0
: 2 퇴적층
: 1.8 0.9 0 30 2000 0 0 0
: 3 풍화토층
: 1.8 0.9 0 30 2000 0 0 0
: 4 풍화암층
: 1.9 1 1 33 5000 0 0 0
: 5 연암층
: 2.1 1.2 5 37 7000 0 0 0
:
: PROFILE 1 2.8 1 1
: 2 9.0 2 2
: 3 19.4 3 3
: 4 39.0 4 4
: 5 70 5 5
:
: VWALL 1 58.85 0.01348 0.000215 2.1E+07 1 0.915 0.305 0
:
: STRUT 1 1 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 2 3 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 3 5 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 4 7 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 5 9 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 6 11 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 7 13 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 8 15 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 9 17 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 10 19 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 11 21 0.01348 6 1 5 0 0 0
: 12 23 0.01348 6 1 5 0 0 0
:
:
: Division 0.5
: Solution 0
: Output 1
:
: STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
: ITERATION 10 0.01
: GWL 6.8 6.8 1.0
: SURCHARGE 1.0
: RANKINE 1.0 0.0 30
: EXCAVATION 1.5
:
: STEP 2 EXCAVATION TO 1.5 AND STRUT 1
: CONST STRUT 1
:
: STEP 3 EXCAVATION TO 3.5
: EXCA 3.5
:
: STEP 4 EXCAVATION TO 3.5 AND STRUT 2
: CONST STRUT 2
:
: STEP 5 EXCAVATION TO 5.5
: EXCA 5.5
:
: STEP 6 EXCAVATION TO 5.5 AND STRUT 3
: CONST STRUT 3
:
: STEP 7 EXCAVATION TO 7.5
: EXCA 7.5
:
: STEP 8 EXCAVATION TO 7.5 AND STRUT 4
: CONST STRUT 4
:
: STEP 9 EXCAVATION TO 9.5
: EXCA 9.5
:
: STEP 10 EXCAVATION TO 9.5 AND STRUT 5
: CONST STRUT 5
:
: STEP 11 EXCAVATION TO 11.5
: EXCA 11.5
:
: STEP 12 EXCAVATION TO 11.5 AND STRUT 6
: CONST STRUT 6
:
: STEP 13 EXCAVATION TO 13.5
: EXCA 13.5
:
: STEP 14 EXCAVATION TO 13.5 AND STRUT 7
: CONST STRUT 7
:
: STEP 15 EXCAVATION TO 15.5
: EXCA 15.5
:
: STEP 16 EXCAVATION TO 15.5 AND STRUT 8
: CONST STRUT 8
:
: STEP 17 EXCAVATION TO 17.5
: EXCA 17.5
:
: STEP 18 EXCAVATION TO 17.5 AND STRUT 9
: CONST STRUT 9
:
: STEP 19 EXCAVATION TO 19.5
: EXCA 19.5
:
: STEP 20 EXCAVATION TO 19.5 AND STRUT 10
: CONST STRUT 10
:
: STEP 21 EXCAVATION TO 21.5
: EXCA 21.5
:
: STEP 22 EXCAVATION TO 21.5 AND STRUT 11
: CONST STRUT 11
:
: STEP 23 EXCAVATION TO 23.5
: EXCA 23.5
:
: STEP 24 EXCAVATION TO 23.5 AND STRUT 12
: CONST STRUT 12
:
: STEP 25 EXCAVATION TO 55.85
: EXCA 55.85
: GROUND SETTLEMENT
: INSERTION CHECK
:
:
: END
: