해석결과에 대한 궁금증[이제이텍 2002-428] 2006-04-19

(주)이제이텍(시리얼번호:2002-428) 옹상무 차장입니다.
점토지반(c=2.2, Φ=0)에서 1단계굴착(-3.0m)시 배면측으로 변위가 발생하는 이유가 궁금합니다.
(똑 같은 조건에서 c=4.2를 적용한 경우 굴착측으로 변위가 발생하는군요.)

해성점토로서 내부마찰각은 고려하지 않을 예정입니다.

Project 자립식 Sheet Pile 검토(점토지반)

Soil 1 상부점토
10.0 1.63 0.63 2.2 0 1000
2 하부점토
15.0 1.65 0.65 4.2 0 2000

Vwall 1 12.5 0.0191 0.000226 21000000 1.0 1.0

Strut 1 0.1 0.0 0.0

Division 0.1

Step 1 Excavation to 3.5
Rankine 1 0
Surcharge 1.0
GWL 0.0 3.5 1.0
Excavation 3.5

End