가교를 설치함에있어 타이케이블 설치시 입력데이터가 정확한지요.코리아에스이2001-383 2006-05-12

토층 구분은 잘 된 것 같습니다.

Load 로 입력한 하중은 실제로는 입력이 안된 것과 마찬가지 입니다.

LOAD 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5

설명 -> 깊이 0.0 미터에서 작용하는데 흙막이 벽에서 0.0 미터 떨어진 점 x1 에서 하중이 1.5 이고 흙막이 벽에서 0.0 미터 떨어진 지점 x2 에서 하중이 1.5 이다

떨어진 거리 x1, x2 가 같기 때문에 실제로는 하중이 하나도 입력이 안 되었습니다. x2 값이 6.5 정도 되는 것으로 보입니다. 이 경우에도 load는 스텝 1 에서 작용을 시키지 말고 스텝 2 에서 작용을 시키는 것이 좋을 것으로 보입니다.



또 스텝 4 는 불필요 할 것으로 보입니다. 스텝2 에서 이미 지표까지 매립층으로 성토를 했는데 다시 풍화토르 성토할 필요는 없습니다.

: STEP 4 FILL 0.0

: FILL 0.0 2





장찬수













>> 김경남 님이 쓰신 내용 <<

:

: 도면과 입력한 데이타 보내드립니다. (코리아에스이:SLNEX 2001-383)

:

: 매립 토층의 구분과 매립층 반대의 허공을 어떻게 표현을 해줘야 할지 모르겠습니다.

:

: SOIL 1 매립층

: 1.8 1 0 25 1000 0 0 0

: 2 퇴적층

: 1.8 1 0.5 30 2300 0 0 0

: 3 풍화토

: 1.8 1 1 40 3000 0 0 0

:

: PROFILE 1 5.48 1 1

: 2 8.5 2 2

: 3 15.2 3 3

:

: VWALL 1 15.2 0.02224 0.00137 2.1E+07 2 0 0 0

:

:

: ANCHOR 1 1.3 0.0003839 0 4 2 10 0 0

: 2 3.3 0.0003839 0 4 2 10 0 0

:

:

:

:

: Division 0.1

: Solution 0

: Output 0

: Point Plus 0

:

: STEP 1 VOID 5.0.1

: ITERATION 10 0.1

: BOTTOM FIX

: LOAD 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5

: RANKINE 1.0 0.0

: VOID 1

:

: STEP 2 ANCHOR 2 AND FILL 0.0

: FILL 0.00 1

: CONST ANCHOR 2

:

:

: STEP 3 ANCHOR 1 AND FILL 0.0

: FILL 0.00 1

: CONST ANCHOR 1

:

: STEP 4 FILL 0.0

: FILL 0.0 2

:

: STEP 5 DEPTH CHECK

: DEPTH CHECK

:

:

: END