Rankine 과 Peck 토압을 혼용 할 때 2006-05-29

질문하신 데이터는 굴착과정에서는 Rankine토압을 적용하고 최종 굴착단계에서는 Peck 토압으로 체크를 하고 또 구조물 공사와 되메우기 과정을 계산하는 데이터 입니다.



Rankine 토압은 단계적 굴착에 사용되는 것이 바람직하고, Peck 토압은 종전부터의 관용해법으로써 전체지보공이 한번에 설치가 되고 전체굴착이 한번에 된다고 가정하고 있습니다.

따라서 Rankine 토압으로 단계적 굴착을 하다가 Peck 토압을 적용하면 Rankine 토압으로 계산되어온 누적된 변위를 전부 0 으로 하고 Peck 토압이 적용됩니다.



또 다른 이유에서 어떤 스텝에서 Rankine 이나 Peck 토압명령이 입력되면 그 전 계산되었던 변위는 전부 0 으로 하고 다시 계산됩니다.



따라서 질문자의 의도되로 계산을 하려면 다음과 같이 두개의 데이터로 실행 할 것이 추천됩니다.

1) 단계별 굴착 후 구조물 설치 및 되메우기 과정 -> Rankine 토압적용

이 데이터는 첨부하신 3-1.dat 와 같이 하면 됩니다. step 9 에 PECK1 을 적용하지 않습니다.

PROJECT 강남순환 도시고속도로 가시설 (STA. 8.580집수정3:GL-19.60m)



SOIL 1 매립토 - 실트섞인 모래

1.9 1.0 0 25 1600 -1 -1 -1

2 매립토 - 모래섞인 실트

1.7 0.8 1.0 24 1520 -1 -1 -1

3 퇴적층 - 실트섞인 모래

2.0 1.1 0 31 2430 -1 -1 -1

4 퇴적층 - 모래섞인 자갈

2.0 1.1 0 36 3000 -1 -1 -1

5 풍화토

1.9 1.0 1.5 30 3300 -1 -1 -1

6 풍화암

2.1 1.2 3.0 33 5000 -1 -1 -1

7 연암

2.4 2.4 5.0 35 8000 0 0 0



PROFILE 1 4.4 1 1

2 9.9 2 2

3 11.9 3 3

4 14.9 4 4

5 19.0 5 5

6 20.6 6 6

7 30.0 7 7



VWALL 1 23.6 0.02192 0.0004029 2.1E+07 1 1 0 0



STRUT 1 5.4 0.02355 14.4 2.0 0

2 7.2 0.01348 14.4 2.5 5

3 9.3 0.01348 14.4 2.5 5

4 12.3 0.01348 14.4 2.5 5

5 17.3 0.01348 14.4 2.5 5



ANCHOR 1 2.9 0.0003948 40 10 2.0 20

2 14.8 0.0005922 30 5 2.0 30



SLAB 1 18.7 1.2 19.7

2 14.9 0.8 19.7

3 10.6 1.1 19.7



WALL 1 17.8 18.7 0.8

2 14.9 17.8 0.8

3 12.8 14.9 0.8

4 10.6 12.8 0.8



Division 0.2

Output 1



STEP 1 EXCAV 3.4

EXCAV 3.4

ITERATION 20 0.1

RANKINE 1 0 33.33

SURCHARGE 1.0

GWL 5.6



STEP 2 CONST ANCHOR 1 AND EXCAV 6.6

CONST ANCHOR 1

EXCAV 6.6



STEP 3 CONST STRUT 1 AND EXCAV 7.7

CONST STRUT 1

EXCAV 7.7



STEP 4 CONST STRUT 2 AND EXCAV 9.8

CONST STRUT 2

EXCAV 9.8



STEP 5 CONST STRUT 3 AND EXCAV 12.8

CONST STRUT 3

EXCAV 12.8



STEP 6 CONST STRUT 4 AND EXCAV 15.3

CONST STRUT 4

EXCAV 15.3



STEP 7 CONST ANCHOR 2 AND EXCAV 17.8

CONST ANCHOR 2

EXCAV 17.8



STEP 8 CONST STRUT 5 AND EXCAV 19.6

CONST STRUT 5

EXCAV 19.6

GROUND SETTLEMENT

INSERTION CHECK



STEP 9 CONST SLAB 1 AND WALL 1

CONST SLAB 1

CONST WALL 1



STEP 10 REMOVE STRUT 5

REMOVE STRUT 5



STEP 11 CONST WALL 2 3 AND SLAB 2

CONST WALL 2

CONST SLAB 2

CONST WALL 3



STEP 12 REMOVE ANCHOR 2 AND STRUT 4

REMOVE ANCHOR 2

REMOVE STRUT 4



STEP 13 CONST WALL 4 AND SLAB 3

CONST WALL 4

CONST SLAB 3



STEP 14 REMOVE STRUT 3

REMOVE STRUT 3





END





2) 최종굴착단계에서 PECK 토압에 의한 체크를 하고자 하는 데이터

스텝 8 까지 굴착하고 스텝 9 에서 PECK1 체크한 후 계산 종료

PROJECT 강남순환 도시고속도로 가시설 (STA. 8.580집수정3:GL-19.60m)



SOIL 1 매립토 - 실트섞인 모래

1.9 1.0 0 25 1600 -1 -1 -1

2 매립토 - 모래섞인 실트

1.7 0.8 1.0 24 1520 -1 -1 -1

3 퇴적층 - 실트섞인 모래

2.0 1.1 0 31 2430 -1 -1 -1

4 퇴적층 - 모래섞인 자갈

2.0 1.1 0 36 3000 -1 -1 -1

5 풍화토

1.9 1.0 1.5 30 3300 -1 -1 -1

6 풍화암

2.1 1.2 3.0 33 5000 -1 -1 -1

7 연암

2.4 2.4 5.0 35 8000 0 0 0



PROFILE 1 4.4 1 1

2 9.9 2 2

3 11.9 3 3

4 14.9 4 4

5 19.0 5 5

6 20.6 6 6

7 30.0 7 7



VWALL 1 23.6 0.02192 0.0004029 2.1E+07 1 1 0 0



STRUT 1 5.4 0.02355 14.4 2.0 0

2 7.2 0.01348 14.4 2.5 5

3 9.3 0.01348 14.4 2.5 5

4 12.3 0.01348 14.4 2.5 5

5 17.3 0.01348 14.4 2.5 5



ANCHOR 1 2.9 0.0003948 40 10 2.0 20

2 14.8 0.0005922 30 5 2.0 30



SLAB 1 18.7 1.2 19.7

2 14.9 0.8 19.7

3 10.6 1.1 19.7



WALL 1 17.8 18.7 0.8

2 14.9 17.8 0.8

3 12.8 14.9 0.8

4 10.6 12.8 0.8



Division 0.2

Output 1



STEP 1 EXCAV 3.4

EXCAV 3.4

ITERATION 20 0.1

RANKINE 1 0 33.33

SURCHARGE 1.0

GWL 5.6



STEP 2 CONST ANCHOR 1 AND EXCAV 6.6

CONST ANCHOR 1

EXCAV 6.6



STEP 3 CONST STRUT 1 AND EXCAV 7.7

CONST STRUT 1

EXCAV 7.7



STEP 4 CONST STRUT 2 AND EXCAV 9.8

CONST STRUT 2

EXCAV 9.8



STEP 5 CONST STRUT 3 AND EXCAV 12.8

CONST STRUT 3

EXCAV 12.8



STEP 6 CONST STRUT 4 AND EXCAV 15.3

CONST STRUT 4

EXCAV 15.3



STEP 7 CONST ANCHOR 2 AND EXCAV 17.8

CONST ANCHOR 2

EXCAV 17.8



STEP 8 CONST STRUT 5 AND EXCAV 19.6

CONST STRUT 5

EXCAV 19.6

GROUND SETTLEMENT

INSERTION CHECK



STEP 9 PECK CHECK

PECK1



END



장찬수











>> 한빛(2002-438) 님이 쓰신 내용 <<

:

: 사실은 이질문이 본 질문이 되어야 하는데...

: peck 검토 후 다시 rankine 지시를 해줬는데

: 변위값이 peck 검토 전 step에 비해 과소하게 나오는 듯 합니다.

: 마치 rankine 명령이 적용이 안되는 것처럼요.

: 답변 부탁드립니다.

Comment