지하연속벽 예제 파일(한구:2000-357)
2006-06-05
지하연속벽 예제 파일은 아래 첨부 합니다.
: 지하연속벽의 단면2차 모멘트 값이 이상하게 나오네요.. => bh3/12 로 계산하면 됩니다.
여기서 b 는 폭 즉 1 미터 이며 h는 높이 즉 0.8 미터가 됩니다.
지하연속벽은 수중에서 작업을 하기 때문에 단면2차 모멘트를 80 % 정도 감소시켜 적용 하는 경우도 있습니다.(변위는 커 지지만 부재 모멘트 및 전단력은 감소되는 효과가 있음)
:
: 수평설치 간격 (메뉴얼에서는 1.0m ,or 0) => 1 미터로 하면 됩니다.
:
: 수동토압 작용폭 ? => 1미터
:
: 주동토압 작용폭? 등 => 1 미터
>> 이방인 님이 쓰신 내용 <<
:
: 지하연속벽 예제 파일을 얻을 수 없는지요..
:
: 그리고
:
: 몇가지 궁금한 점은
:
: 지하연속벽의 단면2차 모멘트 값이 이상하게 나오네요..
:
: 수평설치 간격 (메뉴얼에서는 1.0m ,or 0)
:
: 수동토압 작용폭 ?
:
: 주동토압 작용폭? 등
:
: 처음으로 가시설을 설계하게 되어서 모르는게 많네요...
:
: ******************
: *** 모델데이타 ***
: ******************
:
: *지층
: *
: * 습윤 수중 점착력 내부마찰각 수평반력계수
: SOIL 1 매립층
: 1.8 0.8 1.0 20 2553
: 2 모래층
: 1.8 0.8 0.0 20 2075
: 3 모래질 점토층
: 1.8 0.8 0.5 20 1328
: 4 실트질 점토층
: 1.8 0.8 5.0 20 691
: 5 사력층
: 1.8 0.8 0.0 30 2749
: 6 연암층
: 1.8 0.8 0.5 35 3383
:
: PROFILE 1 2.7 1 1
: 2 11.2 2 2
: 3 15.3 3 3
: 4 27.7 4 4
: 5 35.8 5 5
: 6 40.7 6 6
:
: *지하연속벽(T=800)
: * 벽체번호 심도 단면적 단면2차모멘트 탄성계수 간격 수동폭 주동폭
: VWALL 1 37.8 0.8 0.0427 2600000 1 1
: *버팀보(H-300x305x15x15)
: * 번호 설치심도 단면적 변위0지점 설치간격 초기하중
: STRUT 1 0.35 0.02355 11.425 2.5 2.0
: 2 4.1 0.01348 11.425 2.5 2.0
: 3 7.1 0.01348 8 2.5 2.0
: 4 10.7 0.01348 8 2.5 2.0
:
: *벽체의 계산위치 분할
: Division 0.1
:
: *출력타입(각 단계별 토압, 변위, 전단력, 모멘트만 출력)
: Output 0
:
: *******************
: *** 스텝 데이타 ***
: *******************
:
: *탄소성 해석시 최대 10회 계산 반복(반복중지 오차한계 0.01)
: *랜킨 토압적용
: *상재하중 1.0t/m2
:
: step 1 1단계굴착 (1.50m)
: iteration 10 0.01
: rankine 1.0 0.0
: excavation 1.50
: surcharge 1.0
:
: step 2 2단계굴착 (4.60m)
: const strut 1
: excavation 4.60
:
: step 3 3단계굴착 (7.60m)
: const strut 2
: excavation 7.60
:
: step 4 4단계굴착 (11.20m)
: const strut 3
: excavation 11.20
:
: step 5 5최종굴착 (13.15m)
: const strut 4
: excavation 13.15
: insertion check
: Ground Settlement
:
: END
:
:
: