지하연속벽 예제 파일(한구:2000-357) 2006-05-29

지하연속벽 예제 파일을 얻을 수 없는지요..

그리고

몇가지 궁금한 점은

지하연속벽의 단면2차 모멘트 값이 이상하게 나오네요..

수평설치 간격 (메뉴얼에서는 1.0m ,or 0)

수동토압 작용폭 ?

주동토압 작용폭? 등

처음으로 가시설을 설계하게 되어서 모르는게 많네요...

******************
*** 모델데이타 ***
******************

*지층
*
* 습윤 수중 점착력 내부마찰각 수평반력계수
SOIL 1 매립층
1.8 0.8 1.0 20 2553
2 모래층
1.8 0.8 0.0 20 2075
3 모래질 점토층
1.8 0.8 0.5 20 1328
4 실트질 점토층
1.8 0.8 5.0 20 691
5 사력층
1.8 0.8 0.0 30 2749
6 연암층
1.8 0.8 0.5 35 3383

PROFILE 1 2.7 1 1
2 11.2 2 2
3 15.3 3 3
4 27.7 4 4
5 35.8 5 5
6 40.7 6 6

*지하연속벽(T=800)
* 벽체번호 심도 단면적 단면2차모멘트 탄성계수 간격 수동폭 주동폭
VWALL 1 37.8 0.8 0.0427 2600000 1 1
*버팀보(H-300x305x15x15)
* 번호 설치심도 단면적 변위0지점 설치간격 초기하중
STRUT 1 0.35 0.02355 11.425 2.5 2.0
2 4.1 0.01348 11.425 2.5 2.0
3 7.1 0.01348 8 2.5 2.0
4 10.7 0.01348 8 2.5 2.0

*벽체의 계산위치 분할
Division 0.1

*출력타입(각 단계별 토압, 변위, 전단력, 모멘트만 출력)
Output 0

*******************
*** 스텝 데이타 ***
*******************

*탄소성 해석시 최대 10회 계산 반복(반복중지 오차한계 0.01)
*랜킨 토압적용
*상재하중 1.0t/m2

step 1 1단계굴착 (1.50m)
iteration 10 0.01
rankine 1.0 0.0
excavation 1.50
surcharge 1.0

step 2 2단계굴착 (4.60m)
const strut 1
excavation 4.60

step 3 3단계굴착 (7.60m)
const strut 2
excavation 7.60

step 4 4단계굴착 (11.20m)
const strut 3
excavation 11.20

step 5 5최종굴착 (13.15m)
const strut 4
excavation 13.15
insertion check
Ground Settlement

END