에러 확인 바랍니다.(97-266)-신우엔지니어링 2006-06-05

상부 엥커의 초기 인장력 40 t 은 너무 큰 것 같습니다. 지반의 주동토압에 비하여 너무 큰 초기 인장력을 가하면 계산이 불안정하고 부재력이 더 커 질 수 있습니다.

아래와 같이 조정해 보시는 것이 좋겠습니다.



ANCHOR 1 1.5 0.0003948 30 8.0 1.8 20

2 5.2 0.0003948 30 6.0 1.8 30

3 8.9 0.0003948 30 5.0 1.8 40









>> 박광수 님이 쓰신 내용 <<

:

: EXCA.를 +0.5미터 했을경우 에러가 나는데요.. +1.0으로 하면 에러로 나오네요..

:

: Calculation not converged in Step 3

: Change data and run again

:

:

: PROJECT HPILE+ANCHOR - TYPE-1(BH-1) re02

:

: UNIT m

:

: SOIL 1 매립층

: 1.8 0.9 0.0 25 1700

: 2 풍화토

: 1.9 1.0 0.5 33 3500

: 3 풍화암

: 2.3 1.4 1.0 35 5000

:

:

: PROFILE 1 5.2 1 1

: 2 28.0 2 2

: 3 30.0 3 3

:

:

: VWALL 1 17.0 0.01198 0.000204 2.1E7 1.8 0.9

:

: ANCHOR 1 1.5 0.0003948 30 8.0 1.8 40

: 2 5.2 0.0003948 30 6.0 1.8 40

: 3 8.9 0.0003948 30 5.0 1.8 40

:

: MINKS 10

: Output 0

:

: STEP 1 EXCA 2.00

: RANKINE 1.0 0.0

: SURCHARGE 0.0

: EXCA 2.00

: GWL 13.70

:

: STEP 2 ANCHOR 1

: CONST ANCHOR 1

:

: STEP 3 EXCA TO 5.70

: EXCA 5.70

:

: STEP 4 ANCHOR 2

: CONST ANCHOR 2

:

: STEP 5 EXCA TO 9.40

: EXCA 9.40

:

: STEP 6 ANCHOR 3

: CONST ANCHOR 3

:

: STEP 7 EXCA TO 12.4

: EXCA 12.4

: GROUND SETTLEMENT

: DEPTH CHECK

:

: END

: