SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

9런타임오류가 걸립니다(특수건설 99-330) 2006-06-08

soil 1 매립층
0.57 1.7 0.8 0.0 20 1200
2 퇴적토 1
2.69 1.7 0.8 0.0 26 1800
3 퇴적토 2
4.21 1.9 1.0 0.0 30 2000
4 풍화토층
9.15 1.9 1.0 0.0 32 2300
5 풍화암층
20.00 2.0 1.1 1.5 40 3400

vwall 1 9.6 0.01198 0.000204 21000000 2.00 0.9 0.3 0

anchor 1 0.8 0.0003948 0 8.0 2.0 7.
2 3.0 0.0003948 30 6.0 2.0 22.
3 5.2 0.0003948 30 5.0 2.0 26.

division 0.2
output 0

step 1 1단계 굴착 ( 1.3 M )
output 0
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0
road 0.0 4.25 3.50 5.75 3.50
surcharge 1.5
excavation 1.3

step 2 2단계 굴착 ( 3.5 M )
const anchor 1
excavation 3.5
waterpressur 3.0 0.0 3.5 0.5 3.5 0.5

step 3 3단계 굴착 ( 5.7 M )
const anchor 2
excavation 5.7
waterpressur 3.0 0.0 5.7 2.7 5.7 2.7

step 4 최종굴착 ( 7.1 M )
const anchor 3
excavation 7.1
waterpressur 3.0 0.0 7.1 4.1 7.1 4.1
insertion check

END

이 화일이 안돌아갑니다. 확인 바랍니다
참고로 어스앙카간격을 2.2 에서 2.1로 변환시키고

anchor 1 0.8 0.0003948 0 8.0 2.0 7.
2 2.9 0.0003948 30 6.0 2.0 22.
3 5.0 0.0003948 30 5.0 2.0 26.

2, 3단굴착을

step 2 2단계 굴착 ( 3.4 M )
const anchor 1
excavation 3.4
waterpressur 3.0 0.0 3.4 0.4 3.4 0.4

step 3 3단계 굴착 ( 5.5 M )
const anchor 2
excavation 5.5
waterpressur 3.0 0.0 5.5 2.5 5.5 2.5

이렇게 변경하면 오류가 발생하지 않습니다
그 이유가 무엇인가요???

Comment

작성자 : 비밀번호 :