결과치가 이상합니다 확인 부탁드립니다(특수건설 99-330) 2006-06-21

보통 H-Pile보다 Sheet Pile 이 강성면에서 좋으므로 토류시설 설계시 유리한면이 있는걸로 압니다
하지만 아래의 경우 좀 이상한 결과가 나와서 문의 드립니다

project ( 단 면 E H-Pile )

soil 1 매립층
4.4 1.8 0.9 1.0 25.0 2230
2 퇴적층(무기질실트)
9.4 1.8 0.9 2.0 20.0 1638
3 퇴적층(실트질모래)
15.2 1.8 0.9 0.5 28.0 2130
4 풍화토
20.0 1.9 1.0 1.5 30.0 3210

vwall 1 18.9 0.01348 0.000215 2.1E7 1.9 0.915 0.305

anchor 1 0.8 0.0004935 30 12.0 1.9 20.
2 2.6 0.0004935 30 11.0 1.9 20.
3 4.2 0.0004935 30 10.0 1.9 20.
4 6.1 0.0004935 30 9.0 1.9 30.
5 8.0 0.0004935 30 8.0 1.9 33.
6 9.9 0.0004935 30 7.0 1.9 33.
7 11.5 0.0004935 30 6.0 1.9 33.
8 13.1 0.0004935 30 6.0 1.9 35.

division 0.2
output 0
*

step 1 1단계 굴착 ( 1.3 M )
output 0
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0
gwl 1.0
surcharge 1.5
excavation 1.3

step 2 2단계 굴착 ( 3.1 M )
const anchor 1
gwl 0.1
excavation 3.1

step 3 3단계 굴착 ( 4.7 M )
const anchor 2
gwl 1.7
excavation 4.7

step 4 4단계 굴착 ( 6.6 M )
const anchor 3
gwl 3.6
excavation 6.6

step 5 5단계 굴착 ( 8.5 M )
const anchor 4
gwl 5.5
excavation 8.5

step 6 6단계 굴착 ( 10.4 M )
const anchor 5
gwl 7.4
excavation 10.4

step 7 7단계 굴착 ( 12.0 M )
const anchor 6
gwl 9.0
excavation 12.0

step 8 7단계 굴착 ( 13.6 M )
const anchor 7
gwl 10.6
excavation 13.6

step 9 최종굴착 ( 14.9 M )
const anchor 8
gwl 11.9
excavation 14.9
insertion check

step 10 peck check
peck 0.65

END

위 경우 계산상 OK 되는 입력치입니다(H-Pile 사용)

하지만 Sheet Pile로 변경했을경우
vwall 1 18.9 0.0191 0.000226 2.1E7 1.0 1.0

위 항목만 변경하여 다시 계산했을경우 터무니없이 NG 가 납니다
Sheet Pile 쪽이 더 안정하게 나와야 하는거 아닌가 해서요
단면적, 단면2차모멘트 모두 더 좋은데 결과가 NG나는 이유가 무엇인가요?