SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

수렴하지 않는 데이터 2006-06-23

수렴하지 않는 이유는 몇가지가 있습니다.

지나간 질문 답변에서 "수렴" 이라고 검색을 해 보시기 바랍니다.

그 중에서도 지반의 강성에 비하여 벽체의 강성이 상대적으로 아주 크면 수렴하지 않는 경우가 있습니다.

또 실제로 굴착시에 위험 할 정도로 지반이 약 할 경우도 수렴이 안되는 경우가 있습니다.

본 데이터의 경우 지반이 연약하여 굴착하는 데 무리가 있다고 보입니다.



데이터 중에서 pressure 값에 큰 값이 입력이 되어 있는데 어떤 압력을 받고 있는지 의문이 있습니다.

또 점토지반에서 지반의 물성치가 매우 중요한데 점착력에 대한 평가를 잘 해야 할 것으로 보입니다. 현재는 전체 점토지반의 c=2 로 되어 있는데 퇴적 점토일 경우 깊이가 깊어지면서 점착력이 커지는 경향이 있습니다.



전반적으로 본 데이터의 경우 지반이 약하여 계산에 무리가 있으므로 유한요소법등 다른 프로그램을 사용하는 것이 추천됩니다.

지반개량후 굴착하는 것도 고려해 보시기 바랍니다.



장찬수





PROJECT 굴착



SOIL 1 sand

1.8 0.9 0 30 2300 0 0 0

2 Clay

1.70 0.8 2.0 0 500 0 0 0

3 Weathered Rock

2.1 1.2 5 33 4500 0 0 0

4 Soft Rock

2.3 1.4 10 35 8000 0 0 0



PROFILE 1 6.0 1 1

2 32.0 2 2

3 33.0 3 3

4 50.0 4 4



VWALL 1 36 0.04389 0.00493 2.1E+07 1 1 1 0



STRUT 1 0.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

2 2.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

3 4.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

4 6.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

5 8.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

6 10.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

7 12.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

8 14.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

9 16.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

10 18.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

11 20.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

12 22.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

13 24.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

14 26.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

15 28.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

16 30.5 0.02187 5 1 5 0 0 0

17 32.0 0.02187 5 1 5 0 0 0





Division 0.5

Solution 0

Output 0



STEP 1 excavation to 1.0

iteration 10 0.01

rankine 1 0 50

water pressure 1.6 0 32 24.32 33 0

pressure 6.0 10.8 32 10.8

surcharge 1.3

excavation 1.0



STEP 2 construction of strut 1 Exca 3.0

const strut 1

exca 3.0



STEP 3 construction of strut 2 Exca 5.0

const strut 2

exca 5.0



STEP 4 construction of strut 3 Exca 7.0

const strut 3

exca 7.0



STEP 5 construction of strut 4 Exca 9.0

const strut 4

exca 9.0



STEP 6 construction of strut 5 Exca 11.0

const strut 5

exca 11.0



STEP 7 construction of strut 6 Exca 13.0

const strut 6

exca 13.0



STEP 8 construction of strut 7 Exca 15.0

const strut 7

exca 15.0



STEP 9 construction of strut 8 Exca 17.0

const strut 8

exca 17.0



STEP 10 construction of strut 9 Exca 19.0

const strut 9

exca 19.0



STEP 11 construction of strut 10 Exca 21.0

const strut 10

exca 21.0



STEP 12 construction of strut 11 Exca 23.0

const strut 11

exca 23.0



STEP 13 construction of strut 12 Exca 25.0

const strut 12

exca 25.0



STEP 14 construction of strut 13 Exca 27.0

const strut 13

exca 27.0



STEP 15 construction of strut 14 Exca 29.0

const strut 14

exca 29.0



STEP 16 construction of strut 15 Exca 31.0

const strut 15

exca 31.0



STEP 17 construction of strut 15 Exca 32.5

const strut 16

exca 32.5



STEP 18 construction of strut 17 Exca 33.0

const strut 17

exca 33.0

insertion check



END







>> 청석 지반부입니다. 님이 쓰신 내용 <<

:

: 청석엔지니어링 지반공학부 권혁민 대리입니다.

: serial 번호 2004-517 입니다.

:

: 질문사항

: 연약지반 굴착시 가시설 검토를 수행중인데 벽체의 모멘트가 크게 발생하여 벽체 강성을 키워가면 적정한 지보재와 벽체를 설계하려고 하는데...

: 어느 벽체 강성 이상에서는 Calculation not converged in the calculation 이라는 메세지가 발생하네요

: sunex 계산시 지반과 벽체의 상호 강성의 차이에 의한 에러인지 제가 모델링을 잘못했는지

: 궁금해서 이렇게 도움을 요청합니다.

: 제 프로그램에서는 초기 step 1(1.0m 굴착)에서부터 변위가 크게 발생하며 다음 단계로 계속 전달되어 전체적인 토압과 변위 값과 분포가 너무 이상합니다.

:

: 질문하는 입장에서 급하다는 말을 하게 되어 죄송하지만 좋은 답변 부탁드립니다.

:

: 답변 확인후 제가 모르는 사항이 있으면 전화 드려도 되는지?

Comment

작성자 : 비밀번호 :